MLRK1012 - Zasilacz buforowy 12V/1A
wróć do: Moduły zasilaczy
MLRK1012 - Moduł liniowego zasilacza buforowego, dedykowany do współpracy z urządzeniami elektrycznymi 12V DC, o maksymalnym poborze prądu 1A. Uniwersalny i niezawodny, znajduje zastosowanie w rozwiązaniach systemów alarmowych, systemów kontroli dostępu lub systemach monitoringu CCTV. Do cech wyróżniających modułu zasilacza MLRK1012 można zaliczyć:
- Regulacja napięcia wyjściowego 12 - 14.5V DC
- Wbudowany moduł liniowego stabilizatora napięcia, który zapewnia niski poziom szumów
- Liczne zabezpieczenia chroniące zasilacz, akumulator i podłączone urządzenia
- Wbudowane wyjście techniczne typu R - awaria wejścia AC
- Zasilanie 16 - 17V AC z zewnętrznego transformatora (np. AWT150)
Zasilacz buforowy
Podtrzymanie pracy systemu po awarii sieci elektrycznej
MLRK1012 jest zasilaczem buforowym, który może współpracować z praktycznie każdym standardowym akumulatorem 12V. Po zastosowaniu akumulatora, zasilacz może pracować w trybie awaryjnym, podtrzymującym pracę podłączonych urządzeń po awarii sieci 230V AC. Zasilacz przełącza się automatycznie w tryb akumulatorowy, a gdy awaria ustanie, wraca do normalnego trybu pracy i rozpoczyna proces ładowania akumulatora. Prąd ładowania akumulatora wynosi 0.1A. Do dodatkowych zalet obwodu akumulatora można zaliczyć:
- Kontrolę ładowania i konserwacji akumulatora
- Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem - odłączenie akumulatora przy U < 10V
- Zabezpieczenie przed zwarciem i odwrotnym podłączeniem - bezpiecznik topikowy
Liniowy stabilizator napięcia
Niski poziom szumów napięcia wyjściowego
Zasilacz posiada wbudowany układ liniowego stabilizatora napięcia wyjściowego. Dzięki niemu napięcie wyjściowe cechuje się niskim poziomem szumów i krótszym czasem odpowiedzi na zakłócenia, w porównaniu do stabilizatora impulsowego.
Wyjście techniczne
Sygnalizacja niepoprawnej pracy
Cechą charakterystyczną zasilacza MLRK1012 jest wbudowane wyjście techniczne typu R - standardowy przekaźnik 1A @ 30V DC / 50C AC. Służy ono do przekazywania informacji o awarii zasilania 230V AC. Czas sygnalizacji zaniku sieci AC może być regulowany.
Zastosowane zabezpieczenia:
- Przeciwzwarciowe (SCP) - bezpiecznik topikowy, 200% - 250% mocy zasilacza
- Przeciążeniowe (OLP) - bezpiecznik polimerowy, 110% - 150% mocy zasilacza
- Termiczne (OHP)
- Przepięciowe
Parametry techniczne MLRK1012:
Napięcie zasilania: | 16 - 17 V AC |
Napięcie wyjściowe: | 13.8 V DC |
Prąd wyjściowy (max): | 1 A |
Ilość wyjść: | 1 |
Prąd ładowania akumulatora: | 0.1 A |
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe (SCP): | TAK |
Zabezpieczenie przeciążeniowe (OLP): | TAK |
Zabezpieczenie termiczne (OHP): | TAK |
Zabezpieczenie przepięciowe: | TAK |
Ochrona akumulatora przed rozładowaniem (UVP): | TAK |
Ochrona akumulatora przed zwarciem (SCP): | TAK |
Ochrona akumulatora przed odwrotnym podłączeniem: | TAK |
Kontrola procesu ładowania akumulatora: | TAK |
Wyjścia techniczne: | TAK |
Klasa środowiskowa: | II |
Temperatura pracy: | -10...+40 oC |
Wymiary: | 90 x 55 x 72 mm |
Gwarancja producenta:
- 5 lat od daty produkcji